消防联动外控电源是不是还得从主机单独拉根电缆到现场的端子箱啊?
匿名用户 | 2021-04-15 13:57:26 举报 浏览(129)

8
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

火焰蓝2021-05-03 06:48:46

可以外啦电源,就近取电效果更能保证24v电压的稳定可靠的,

回复 · 0
0
〆波澜不惊ㄣ2021-04-20 21:40:05

直接就近取220伏的电给外控电源就行了,不过要注意的是你取电的电箱在消防联动时不能被断电

回复 · 1
0
啤酒罐(杭州小伙)2021-04-17 09:11:56

消防主机是有外控电源盘的24V。一组电源线。当时有的地方被控设备太多,距离原因降压太多。会在外边可能还会加外控电源箱。

回复 · 1
0
防消使者2021-04-16 07:11:06

具体问题具体分析,主要看现场设备多少,有的现场设备多,分布广了,主机的电源盘出来的24v,根本带不起来,所以就需要现场加电源

回复 · 1
0
快乐是福2021-04-16 05:46:16

你好,你说的是消防24v吗?一般24v. 可以就近安装滴,安装的24v电源盒一般都有两块蓄电池滴,停电后也能维持一段时间滴

回复 · 0
0
罗大侠2021-04-15 19:41:19

消防联动24Ⅴ电源也可以现场就近加装,但但供给其强电电源必须是消防电源

回复 · 0
0
消防无小事2021-04-15 15:58:02

你是指的给末端设备供电的电源箱吗?末端设备离主机太远会有电压衰减,不能利用主机的供电电源,就可以单独在现场的管道井里安装专门给末端设备供电的电源箱。

回复 · 1
0
随缘如风2021-04-15 15:25:50

一般都是从消防主机走一根24伏电源线

回复 · 0
0