预作用系统上的报警阀组日常如何测?
匿名用户 | 2021-04-15 11:26:42 举报 浏览(123)

1
条回答
消防无小事2021-04-15 15:35:25 提问者采纳

先关闭报警阀上侧也就是系统测的主阀门和压力腔管路阀门,主机远程打开电磁阀或手动打开测试管路的排水阀使压力腔泄压,看下部的雨淋阀是否可以正常开启供水,观察报警管路的警铃、压力开关是否正常动作。测试完后关闭下部供水侧 主阀门和测试管路阀门,打开压力腔控制管路阀门使压力腔压力升高顶杆压死雨淋阀内盖板再打开下部供水侧阀门恢复准工作状态。或者在腾讯视频搜索一下预作用报警阀的操作讲解详细学习一下。