防排烟系统及空调系统中3种防火阀的区分类别
常开常闭,手动电动复位
      
匿名用户 | 2021-04-13 18:09:20 举报 浏览(165)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

1335****78052021-04-13 22:41:34

防排烟系统为280°防火阀,,空调系统一般为70°防火阀,280°的排烟防火阀平时处于关闭状态,火灾时打开排烟,当温度达到280°时,防火阀关闭联动排烟风机关闭。70°防火阀平时处于开启状态,火灾发生后达到70°°,防火阀关闭联动空调电机关闭。还有一种150°的防火阀,主要用于厨房。

回复 · 0
2
火焰蓝2021-05-02 07:25:56

防、排烟系统:建筑物内设置的用以防止火灾烟气蔓延扩大的防烟系统和排烟系统的总称。


防烟系统:采用机械加压送风方式或自然通风方式,防止烟气进入疏散通道等区域的系统。


排烟系统:采用机械排烟方式或自然排烟方式,将烟气排至建筑物外的系统。


机械加压送风:对楼梯间、前室及其它需要被保护区域采用机械送风,使该区域形成正压,防止烟气进入。


机械排烟:采用排烟风机将烟气排至建筑物外的方式。


自然排烟:利用火灾时产生的热烟气流的浮力和外部风力作用,通过建筑物的对外开口把烟气排至室外的排烟方式。


排烟防火阀: 安装在机械排烟系统的管道上,平时呈常闭状态并满足漏风量要求。火灾或需要排烟时手动和电动打开,起排烟作用。 当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。




回复 · 0
0
侯鹏宇2021-04-14 08:08:18

为什么国家给的3c证书和检测报告只有280度常开阀而没有280度常闭阀的

回复 · 0
0
快乐是福2021-04-14 06:43:25
排烟阀 安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾或需要排烟时手动和电动打开,起排烟作用的阀门。带有装饰口或进行过装饰处理的阀门称为排烟口 。 防火阀 常开,70℃或者280℃关闭,一般安装在风管穿。
回复 · 0
0
塞东郭2021-04-14 06:10:31

防烟防火阀主要应用于通风和空调系统,一般安装在通风系统和空调系统机房的防火分隔处,是70摄氏度防火阀,平时常开,当风管中烟气温度达到70度是自动关闭。控制方式为自动。

排烟防火阀主要应用于机械排烟系统中,是280摄氏度防火阀,平时为常闭,火灾发生时受火灾自动报警联动信号自动开启,同时具备手动执行机构,可手动开启,也可在消防控制中心远程开启(即联动控制、手动控制、自动控制三种方式),一般安装于排烟口、风管穿越防火、防烟分区分隔处和排烟机房风管穿墙处,当风管中烟气温度达到280度时关闭。


回复 · 0