山东省有没有关于灭火器管理方面的规定,比如灭火器巡查时间和灭火器前面留出的空间要求等等
山高我为峰3 | 2021-04-13 17:39:10 举报 浏览(79)

2
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

火焰蓝2021-05-02 07:24:55

1、灭火器维修周期检验每2个月不少于一次。


2、灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位(以下简称维修单位)检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体。


3、灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。


4、手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器。以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。


5、手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。


6、手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。


回复 · 0
0
快乐是福2021-04-14 06:46:28

一般至少每月巡查,空间肯定越大越好!
目的:规范公司灭火器的使用及保养
Ⅱ 范围:公司所有灭火器
Ⅲ 执行者:所有人员
Ⅳ 参考文件:无
Ⅴ 定义:无
Ⅵ 内容:
1  灭火器的日常管理与维护
1.1  EHS部负责灭火器使用保养的监督和灭火器的维修更换工作。
1.2  灭火器由专人管理,原则上“谁使用谁维护”,由灭火器摆放位置即覆盖的灭火区域的所属部门(行政、仓储和焚烧)安排人员管理,要求日常保持清洁并每周检查一次,并填写检查记录表同时签名。
1.3  灭火器周围不得堆放杂物;存放的环境应通风干燥,避免日晒雨淋,温度-20℃+55℃。
1.4  严禁用灭火器嘻戏打闹,严禁非专业人员拆卸灭火器。
1.5  灭火器在运输和存放过程中不可倒置或横置,装卸时应轻拿轻放,谨防磕碰。
1.6  ?保持取用灭火器的通道畅通,灭火器不得被阻挡。?
1.7??未经允许灭火器不能用于其他用途。
2  灭火器日常检查要点
2.1  检查灭火器压力表指针是否在工作区域内(即绿色范围内)。
2.2  检查各连接处,主要是阀门与瓶体的连接处、压力表与阀门的连接处、喷管和喷嘴与阀门的连接处是否牢固可靠。
2.3  灭火器筒体是否有锈蚀、变形,铭牌是否完整清晰。
2.4  灭火器的喷嘴是否有变形或堵塞。
2.5  推车式灭火器的喷枪和软管有无堵塞,软管是否有损伤或开裂,车轮转动是否灵活。
3  灭火器的使用方法及注意事项
3.1  发现火情时,迅速将灭火器移至现场,占据火焰上风向位置。不同的灭火器,具体使用方式有所差异:
3.1.1  手提式干粉灭火器使用前须将灭火器颠倒几下,目的是防止久存的灭火药剂沉淀、板结,影响灭火效果。将喷嘴对准火焰根部,按下压把扫射。
3.1.2  手提式二氧化碳灭火器使用前不需要上下颠倒,其他方法与手提式干粉灭火器相同。
3.1.3  出于同样原因,推车式干粉灭火器使用前须将车前架落地直起两次。两人操作,一人放开软管,将喷枪对准火焰根部;另一人打开灭火器阀门,再由前一人打开喷枪阀门扫射。
3.1.4  干粉灭火器可以应对固体、液体和气体火灾,非到不得已的时候,不用来应对电器火灾。它虽然能够扑灭电器火焰,同时也会使电器报废。应对电器火灾主要使用二氧化碳灭火器。

回复 · 0
0