在消控室里是否必须安装消防高位水箱的液位显示仪?
规范强条要求消防水池必须实现远程液位监控,在消控室里安装远程液位显示仪。那高位水箱在规范里是否有明确规定也要实现消控室远程监控液位呢?如果有要求是哪个规范的条款?
匿名用户 | 2021-04-09 14:14:14 举报 浏览(184)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

快乐是福2021-04-10 06:55:45

设有自动喷水灭火系统的单位,一般都设有消防水池和高位消防水箱,平时依靠自动补水系统保持消防水池和消防水箱的水位,从而保证国家规范所规定的灭火用水量,有利于在一定的时间内将火扑灭。而有些单位在实际使用中“谨慎从事”,怕补水系统失控,往往将自动补水系统处于手动或者关闭状态,水位低了既不能自动报警、又不能自动补水,甚至严重缺水时也难以及时发现,灭火系统就成了一种摆设,万一发生火灾,因储水量不足、供水时间短,火势将不能得到及时有效地控制而扩大蔓延。

能否确保消防水池和高位消防水箱的满水位,已是消防管理很关键的问题,光靠人工到实地去检查消防水池和高位消防水箱的液位,是不科学、不安全、不合理的方式。

因此,在消防控制室设置消防水池和高位消防水箱的液位显示仪,就好比汽车在驾驶室所安装的油表一样,操作人员在工作时就能直接了当地观察其液位显示的客观情况,如发现水位不足就能及时采取补给措施,这样就能有效地防止和避免因储水不足而影响初期火灾的扑救


回复 · 0
2
zzzbbb1192021-04-09 16:55:38

必须的,规范明确要有。11.0.7消防控制室或值班室,应具有下列控制和显示功能:
1消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按扭;
2消防控制柜或控制盘应能显示消防水泵和稳压泵的运行状态;
3消防控制柜或控制盘应能显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号,以及正常水位。

回复 · 1
2
快乐的奋斗者2021-04-10 10:35:40

要求是火灾报警控制器要有水位报警,实际情况多是液位显示器独立安装,信号未接入报警控制器。

回复 · 1
1
18851****57562021-04-14 21:17:07

新项目 新规范 消控室必须要有电子液位仪,方便观察水位

回复 · 0
0
罗大侠2021-04-12 05:26:40

新规验收都是必检项目

回复 · 0
0
江耶德光2021-04-10 01:10:07


必须

回复 · 0
0
热心市民许先生32021-04-09 17:01:36

无必要

回复 · 0
0
已解决14780个消防问题