[回到首页] 欢迎来到消防百事通 登录 注册 QQ登录 微信登录 返回旧站 | 消防产品 | APP下载 | 消防工程群 | 网站导航 手机站 公众号
设有自动喷水灭火系统的单位,一般都设有消防水池和高位消防水箱,平时依靠自动补水系统保持消防水池和消防水箱的水位,从而保证国家规范所规定的灭火用水量,有利于在一定的时间内将火扑灭。而有些单位在实际使用中“谨慎从事”,怕补水系统失控,往往将自动补水系统处于手动或者关闭状态,水位低了既不能自动报警、又不能自动补水,甚至严重缺水时也难以及时发现,灭火系统就成了一种摆设,万一发生火灾,因储水量不足、供水时间短,火势将不能得到及时有效地控制而扩大蔓延。
能否确保消防水池和高位消防水箱的满水位,已是消防管理很关键的问题,光靠人工到实地去检查消防水池和高位消防水箱的液位,是不科学、不安全、不合理的方式。
因此,在消防控制室设置消防水池和高位消防水箱的液位显示仪,就好比汽车在驾驶室所安装的油表一样,操作人员在工作时就能直接了当地观察其液位显示的客观情况,如发现水位不足就能及时采取补给措施,这样就能有效地防止和避免因储水不足而影响初期火灾的扑救
必须的,规范明确要有。11.0.7消防控制室或值班室,应具有下列控制和显示功能: 1消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按扭; 2消防控制柜或控制盘应能显示消防水泵和稳压泵的运行状态; 3消防控制柜或控制盘应能显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号,以及正常水位。
要求是火灾报警控制器要有水位报警,实际情况多是液位显示器独立安装,信号未接入报警控制器。
新项目 新规范 消控室必须要有电子液位仪,方便观察水位
新规验收都是必检项目
必须
无必要