回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
6
消防主机和CRT要移到另一个中控室,有没有什么好的方案20
消防主机和CRT要移到另一个中控室,有没有什么好的方案
匿名用户 | 2021-04-09 09:30:49 举报 浏览(150)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

a867212792021-04-09 09:48:32
  1. 原中控室设接线箱,然后硬拉线到新中控室,缺点施工麻烦,适用于回路不多的情况;

  2. 原中控室设接线箱,两个中控室安装光端机,中间布置光纤,适用于回路多的情况;

  3. 保留原主机,在新中控室新采购一台主机,两主机联网。优点施工方便,缺点电话、广播、多线盘仍需单独移机。

回复 · 0
1
我是郝仁12021-04-11 14:51:50

最好的建议就是别动,麻烦

回复 · 0
0
快乐是福2021-04-10 06:57:49

还是做标签吧,做细致点,每个线路做好,别怕麻烦,只有这样才能避免错误安装

回复 · 0
0
1337****22332021-04-10 05:30:57

1不怕麻烦做标签,移线移机

2做集中机,连通讯线

回复 · 0
0
消防无小事2021-04-09 11:38:13

最简单的是移一台主机过去,不想重新布置太多的多线的话可以在该主机布置总线盘,联网后用总线方式远程手动启动水泵和风机,但这不符合规范要求。正规的话多线盘肯定是要重新把线布到新的中控室才行。如果确定只移动一台主机并用光纤联网还需要有光纤转换器,这个东西有些贵,会增加成本,用线缆便宜但布线麻烦。还得看是什么品牌的主机,不同品牌会有不同。我之前两个消控室联网用的北大青鸟主机,通过一根两芯单模光纤实现联网,分别在两个消控室装一个光纤转换模块实现通讯, 用总线盘手动启动水泵。消防电话是没法联网的只能移过去。

回复 · 0
0
185029495712021-04-09 11:32:38

就一个建议,做好标签

回复 · 0
0
已解决14818个消防问题