请教一下压力开关误动作系统漏水问题?昨天没描述完50
个高层酒店。负责42~45层报警阀组的压力开关,经常误动作报警,每天1~2次无明显的规律。这几层酒店房间没有发现漏水的情况,经排查着每层的末端无漏水情况,压力正常。报警阀测试管路,报警阀也无渗漏的情况,屋顶稳压泵偶尔启动。头天下午观察这个报警阀系统测的工作压力,第2天早上再观察系统侧压力,压力上涨了大概两公斤,已经排查出压力开关和模块没问题,屋顶稳压泵负责整栋大楼的稳压,其他报警阀组无误报火警的情况。请教各位,到底有可能是什么问题?
匿名用户 | 2021-04-08 23:13:12 举报 浏览(119)

7
条回答
17662****81182021-04-09 21:56:45 提问者采纳

稳压泵启动并且系统侧压力上升了,肯定是供水侧压力低了自动启泵后系统侧进水导致压力开关动作的。

问题一是供水侧压力为什么会变低?压力低了肯定是水少了。水为什么会少?漏了!漏到哪里了?如果向外都没有渗漏,那只能是通过止回阀渗漏回水箱或者水池了。问题二输不上了,看这条的评论里面


问题二是

回复 · 1
1
啤酒罐2021-04-09 07:09:57

延时器上节流口是否堵塞,湿式报警阀阀瓣是否有异物,导致密封不好。还是不行,建议把压力开关换一个新的。可能里面触点或密封不好渗水。(有做消防维保的兄弟可以关注下,相互交流)

回复 · 0
1
快乐是福2021-04-09 00:28:58

你好,如果哪里都没有异常,就只是压力开关反馈报警,那把压力开关换个编码试试,看还报警呗

回复 · 0
1
18893****32032021-04-09 23:36:20

检查阀瓣;

末端排水管道是否有气

回复 · 0
0
生命至上2021-04-09 06:00:19

压力开关在报警阀处还是在系统管路上?有没有其它报警设定,比如流量开关。

回复 · 0
0
江耶德光2021-04-09 03:18:03

可以检修清理一下该报警阀组报警阀阀瓣处可能存在杂质,使阀瓣盖不严,造成上下水压不稳定,容易压力开关报警

回复 · 0
0
冷漠52021-04-09 00:08:20

看一下延时器下端节流孔有没有堵住

回复 · 0