回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
3
西门子气体灭火主机xc 720主机报电磁阀开路50
电磁阀输出端子接24伏继电器报短路故障,直接接电磁阀也报短路故障,不接线接电阻报断路故障。求大神指教
  
匿名用户 | 2021-04-08 21:12:51 举报 浏览(109)

3
条回答
辣条辣条拉条子2021-04-08 21:29:25 提问者采纳

在操作栏里面有一个电磁阀校准,按OK校准一下就OK了。电磁阀校准这个功能应该就在操作栏里面,时间长没操作,忘了。实在找不到,下面那个RESET有一个按钮,按一下重启就行了

回复 · 0
2
快乐是福2021-04-09 00:32:09

你好,就是按照辣条的说法,先电磁阀校准,然后不行reset按钮,重启一下试试吧

回复 · 0
1
风平浪静52021-04-11 06:59:26
先先测试下电阻正常不,电阻不正常也报
回复 · 0
0
已解决14818个消防问题