回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
海湾两线制的声光,采用的是二总线,那么可以跟烟感连起来吗?这样的话如何在主机上启动这个声光呢
匿名用户 | 2021-04-08 20:48:08 举报 浏览(110)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

&*%【^半$缘^】%*&2021-04-08 21:34:37

可以。通过输入该声光代码直接启动。

回复 · 1
1
随缘如风2021-04-11 22:42:17

可以。

声光启动是通过前端探测器报警联动的,需要设置联动公式。

回复 · 0
0
消防打工人2021-04-09 21:42:33

二线制声光和四线制声光的唯一区别就是不需要24V联动电源线

回复 · 0
0
快乐是福2021-04-09 00:36:11

这样是没问题滴,主机可以二次码启动设备的,就是二次码启动声光哈

回复 · 0
0
罗大侠2021-04-08 22:55:07

声光手报信息线现都是从烟感上引至。

回复 · 0
0
已解决14761个消防问题