消防泵启动后,消控室的联动控制器上的多线盘和总线盘上的按钮灯有反馈吗?
?上次问的不具体,显示盘有反馈,我想知道总线盘和多钱盘上的灯有没有反馈?启动灯亮不亮?
匿名用户 | 2021-04-08 20:13:17 举报 浏览(121)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

啤酒罐(杭州小伙)2021-04-09 06:51:43

喷淋泵,消防泵,不管远程启动,或现场启动多线盘上反馈灯都应该点亮的。

回复 · 0
2
15229****51792021-04-08 21:15:55

多线盘启动灯和反馈灯都会点亮。

回复 · 1
1
185029495712021-04-09 11:28:51

首先,如果水泵即做了模块控制,又做了多线控制(一般只在多线盘设直起按钮),这样的话,水泵一旦启动总线盘反馈灯和多线盘反馈灯都会亮;其次,启动灯亮不亮关键看是在哪启动的,如果是现场手动启动,那启动灯肯定不会亮,在总线盘启动,总线盘启动灯亮,在多线盘启动,多线盘启动灯亮,关键看启动命令是哪个设备发出的

回复 · 1
0
快乐是福2021-04-09 00:37:59

总线盘和多钱盘上的反馈灯必须得有反馈,必须知道设备已经启动啦没有,没有反馈是不规范的哈

回复 · 0
0
罗大侠2021-04-08 22:52:11

无论消防泵控制柜在手动自动启动消防泵,消防报警主机多线盘均应接受其反馈信号,多线盘反馈指示灯均应点亮。

回复 · 0
0
江耶德光2021-04-08 21:00:54

多线盘有反馈信号亮起

回复 · 0
0
7ds2021-04-08 20:48:53

回复 · 0
0
已解决14833个消防问题