回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
3
气体灭火七氟丙烷更换规范,,,,
气体灭火系统七氟丙烷过期了,现在要三年检测跟换,找不到国家规范要求,求个链接
匿名用户 | 2021-04-08 16:49:23 举报 浏览(67)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

P哥2021-04-09 10:15:01 管理员推荐

不是七氟丙烷药剂过期的问题,是钢瓶需要检测。检测时需要将七氟丙烷抽出,钢瓶没问题再进行充装,补充耗损灭火剂。相关规范“江耶德光”回答中已经有提到。

回复 · 0
1
快乐是福2021-04-09 00:43:08

七氟丙烷灭火器有效期一般是三年,但周期长短每家的产品都是有差异的。


  七氟丙烷主要是看钢瓶压力表,如果低于绿区,表示压力较低,七氟丙烷灭火剂泄漏,需要重新检测钢瓶密封性等并进行七氟丙烷灭火剂重新充装。


  看瓶内的压力,一般一个季度到半年检查一次压力情况,压力不足后补充,检查的频率就看自己的实际情况了。所以正常情况下,是不是用更换药剂和钢瓶的。经常检查一下,如果药剂量不足时,请及时补充。


回复 · 0
1
江耶德光2021-04-08 21:13:17

有的,七氟丙烷药剂满3年重新充装一次,驱动气瓶药剂满5年重新充装一次。可查阅《气体安全技术监察规程》

回复 · 0
1
已解决14761个消防问题