松江3208多线模块报故障,反复无常,时好时坏
我司消防设施设备已经正常运行一年多。昨天突然出现消防风机好几处多线模块报故障,他这个报故障情况是这样的:几处风机多线模块同时报故障,几秒后又自动恢复正常状态。反反复复这样子。求解
匿名用户 | 2021-04-08 13:47:35 举报 浏览(65)

2
条回答
消防管理王2021-04-08 17:26:44 提问者采纳

每个风机有单独一趟直启线,如果同时报故障又同时恢复肯定不是线路本身的问题,应该查一下多线盘是否有故障了,既然会自动恢复还是重新让厂家刷一下程序吧。

回复 · 0
0
永恒~2021-04-08 17:21:17

可能是线路出问题了

回复 · 0
0