回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
合用楼梯前室和楼梯间能不能共用一个送风井
防排烟
匿名用户 | 2021-04-07 23:15:46 举报 浏览(78)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

消防打工人2021-04-08 00:00:41

不可以。《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》3.1.5条第二款 当采用合用前室时,楼梯间、合用前室应分别独立设置机械加压送风系统。黑体字强条。

回复 · 0
1
1394****59062021-04-11 20:07:33

不可以,分别设置

回复 · 0
0
ycssjylj2021-04-08 09:00:04

不行,应独立设置

回复 · 0
0
快乐是福2021-04-08 02:59:03

肯定不可以的!楼梯间、合用前室就得独立设计送风机系统的!

回复 · 0
0
张卫光2021-04-08 00:27:45

不可以,怎么想都不可以,前室和楼梯间怎能共用风井?

回复 · 0
0
已解决14818个消防问题