湿式报警阀组阀瓣困异物或橡胶垫变形造成细微的关闭不严。
根据你说的情况,我个人认为可以先看报警阀上腔和下腔压力,先确认是不是补水启动瞬间水锤原因导致下腔压力瞬间加大,使其报警阀动作,你可以把那组报警阀上腔压力加大2—4公斤或者下腔恒压减少2—4公斤看看。如果好了,那就加个水锤消除器。个人分析希望能帮到你,不要去检查报警阀腔室,么压力开关,模块了,我敢确定应该是管路压力问题,因为42—45属于高区了,报警阀位置很有可能你们不敢加压了怕爆管
节流孔堵了
此层报警阀中有有杂质,导致水有一点点的渗漏,管路中流到压力开关中,导致误动作。延时器下面的节流孔板估计也被堵住了
如果确定系统侧无漏水的情况。先观察下湿式报警阀,上下压力表压力是不是基本一致。如果基本一致屋顶稳压泵启动很容易导致压力开关误动作。楼层太高打压还是有风险的。(建议把下端压力放一点观察上端压力表是否也跟着降。或者湿式报警阀拆开清理阀瓣密封处的杂物)
先检查压力开关、报警线路吧,一步步排查,先简单后复杂,慢慢来吧
压力开关没完全复位,直接拆开来检查一下触点
报警后摸一下报警管路出水口是否有水渍,如果有水渍,说明是报警管路进水导致的,往漏水方向查找;如果没有,说明是压力开关或者至模块线路或者模块的问题,往报警线路设备方向查找。先确定大方向。