缆式探测器中继模块故障怎么处理
请教大神们,这种缆式探测器现场故障灯亮,主机报缆式探测器中继模块故障,是什么原因,要怎么处理
      
匿名用户 | 2021-04-07 21:55:23 举报 浏览(37)

1
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

快乐是福2021-04-08 03:09:22

1、总线故障

2、设备故障,总线正常,设备读不出码

3、24V断线,为DC24V无电压或是24V正负接反。

4、反馈报断线故障,没有压电阻,反馈为有源反馈,反馈端接线线路接地。

5、设备编码重码故障,造成设备故障。

6、类型错误,设备编程与所接设备不符。

7、设备电流过大,导致常开常闭触点损坏,产生持续动作或是不动作