被屏蔽的消防设备报警主机是否还会发出启动指令
请教一下,如果消防设备被屏蔽了,当它所在防火分区发出报警信号满足联动指令了,报警主机是否会会对该屏蔽的设备发出启动指令,谢谢
匿名用户 | 2021-04-07 11:06:22 举报 浏览(71)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

章鸣2021-04-07 11:55:46

不会了,屏蔽的优先级比联动控制要高

回复 · 0
1
啤酒罐2021-04-10 07:28:49

不会,屏蔽这个设备,联动的时候也就查不到这设备的动作信息了。

回复 · 0
0
13219****28822021-04-07 19:46:45

主机屏蔽设备不会受主机控制

回复 · 0
0
15229****51792021-04-07 13:34:58

不会的。屏蔽级别优先先于联动控制。

回复 · 0
0
15552****98232021-04-07 13:15:36

屏蔽了不接受控制

回复 · 0
0