[回到首页] 欢迎来到消防百事通 登录 注册 QQ登录 微信登录 返回旧站 | 消防产品 | APP下载 | 消防工程群 | 网站导航 手机站 公众号
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 :
7.2.5 市政消火栓的保护半径不应超过150m,间距不应大于120m。
7.3.2 建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150.0m,每个室外消火栓的出流量宜按10L/s~15L/s计算。7.3.3 室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个。
7.4.10 室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距,并应符合下列规定: 1 消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30.0m; 2 消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50.0m。
室内消火栓保护半径有公式