9、消防水泵启动方式之机械应急启泵
11.0.12 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警5.0min内正常工作。
此规范条文中的机械应急启泵是如何实现的?是控制柜里面直接加个空开控制三角形接触器线圈的火线吗?空开平时处于常开,启动时推上直接是三角形启动水泵?如果是这样水泵就没法星三角降压启动了。请高手指教。
匿名用户 | 2021-04-06 20:37:52 举报 浏览(175)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

快乐是福2021-04-07 06:40:47 管理员推荐

首先电源线从双电源柜引来,输出端直接连在水泵接线盒中,但鉴于大多数情况下消防泵的控制柜与水泵已经连接好,所以此时机械应急启动柜的输出端只要与消防泵控制柜的输出端一一对应连接就可起到直接连接水泵的作用。

回复 · 1
0
消防无小事2021-04-07 11:57:34

属于硬启动,我在新交楼泵房试着启动过。当时还不是正式电是用的临时电。喷淋和室外消火栓启动没问题,但室内消火栓启动时直接顶了变压器高压侧的闸,我们室内消火栓扬尘较大,瞬间启动电流大就使得整个园区断电了。不知道换成正式电会不会好点,但平时最好别瞎试。

回复 · 1
0
防消使者2021-04-07 09:32:48

全压启动,直接是三相接动力电,不再是星三角降压启动了。

回复 · 0
0
啤酒罐(杭州小伙)2021-04-07 07:08:30

我看到项目上是双电源出来经过一个开关(没有短路过载保护的)。直接联泵的输出端,全压启动。

回复 · 0
0
13178****71672021-04-07 02:36:49

你看那警车,没事它得遵守交通规则,有事了还遵守联通规则吗。。。详16D303 p42

回复 · 0
0
已解决14833个消防问题