回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
2
红外对射探测器换个输入模块,模块已编码,为什么主机显示非编码型接口故障
匿名用户 | 2021-04-06 19:49:54 举报 浏览(52)

2
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

章鸣2021-04-07 12:02:53

楼上是机器人么?哪来复制这一堆没用的玩意儿?

非编码型接口是一个模块的类型,题主的问题应依次排查,模块类型,编码,所接回路线路是否没问题,模块与红外设备接线是否正确,和红外设备本身坏没坏没太大关系

回复 · 1
0
快乐是福2021-04-07 06:45:24




检修:




1、看常态下哪几路报警线路LED亮,打开主板箱子,用万用表测试对应的线路对地电压,电压的正常值在箱盖背面有。若是正常的,换主板。(主板坏几率小)若发现输入电压不正常,根据选择的模式,若电压很低,考虑线路存在漏电及短路,若接近于12电压,考虑断线或者是探头动作。(电阻串接在输入与地端,探头须接成常闭;电阻并接在输入与地端,则探头接成常开模式,一般使用常闭,防止人破坏线)




2.、查看探头发射端有无红外光发出。(简便方法:使用摄像头或者是手机摄像头)顺便在观测孔查看接收端是否处于十字光栅中心位置,若不是,校正。左右位置可直接旋转发射部位,上下偏离则旋转发射部位顶端左侧的螺钉,直到将接收端位置处于十字光栅的中心位置。




3、拆开探头接收端,查看报警指示灯是否亮,如果没亮而输出继电器异常,换接收端。如果报警灯亮,应该校正对射途径。方法同上。若正常,短路信号线,查看是否为传输线路问题,更换线缆。




4.、人为遮挡全部光束,查看报警指示灯是否亮,如不亮,更换接收端。如亮,仔细听亮的同时继电器是否有动作的滴答声,若无,更换。若正常




至此,检修完毕。


红外对射常见故障总汇


发射机灯不亮


可能是因为电源电压不合适(断线、短路等),解决方法:检查电源配线




接收机指示不亮


可能是因为电源电压不合适(断线、短路等),解决方法:检查电源配线




光线被遮断,接收机报警指示灯不亮


可能是因为:


1. 因反射或其他发射机的光线进入接收机


2. 两束光束没有同时被遮断


3. 遮光时间设定过短


解决方法:


1. 除去反射物体或变更光轴方向


2. 同时遮断两光束


3. 延长遮光时间





1/3页



遮断光线后,接收机报警指示灯亮,但无报警信号输出


可能是因为:


1. 配线断路或短路


2. 接点接触不良


解决方法:


检查电源配线或结点




断断续续有报警信号输出 可能是因为:


1. 光轴不重合


2. 发射、接收之间有障碍物 3. 外罩被污物污染


解决方法:


1. 重新调整光轴


2. 清除障碍物


3. 清洗外罩




接收机报警指示灯常亮 可能是因为:


1. 配线不良


2. 电源电压低于工作电压 3. 发射、接收之间有障碍物 4. 安装基础不稳定


5. 光轴重合精度不够


6. 其他移动物体遮光


解决方法:


1. 检查配线


2. 检查电源


3. 去除障碍物或变更设置场所 4. 选择基础牢固的场所


5. 重新调校光轴


6. 调整遮光时间或变更安装场所




光轴显示电压反复跳变 原因:


1. 开关电源外壳接地不良 2. 光轴未对准


3. 信号太弱


解决方法:


1. 外壳接地


2. 调整光轴


3. 更换长距离红外探测器



回复 · 0
0
已解决14832个消防问题