8、消防水泵启动控制柜里面只有四个交流接触器
水泵控制柜里面只有4个交流接触器,控制2台泵,我怎么没看懂啊?这样能实现星三角启动吗?大神帮我看下。
  
匿名用户 | 2021-04-06 19:01:18 举报 浏览(101)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

快乐是福2021-04-07 07:08:15

用两个接触器设计星三角启动的话,就是讲上图中的KM1接触器取消,这样可是实现两个接触器来进行电动机的星三角启动,但是不推荐这种做法。

因为如果取消KM1的话,控制回路切断的情况下,也就是按下停止按钮或者热继电器跳闸的情况下,无法切断原理图中电机端子的电源(U1、V1、W1三个端子),给维修和日常维护带来不便,安全隐患也很大,维修和维护的时候需要将断路器QS断电,不符合设计原则。


回复 · 1
2
&*%【^半$缘^】%*&2021-04-08 23:05:05

瞎整啊

回复 · 0
0
13219****28822021-04-08 01:08:33

还有这操作,这控制柜厂家要做死,

回复 · 0
0
刚入行消防菜鸟2021-04-07 08:06:05

634ba9a0c82c432a888a4ccf837c90a9.jpgb3325c7c4103431fa8d34cae75ca8afa.jpg