回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
2
久远气体灭火间小主机报警探头和大主机报警探头相连,小主机系统没有报警来源,有这种做法嘛??
这有什么用,求解答,老板要求这样干
匿名用户 | 2021-04-06 12:28:06 举报 浏览(59)

2
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

13219****28822021-04-08 01:12:24

气体灭火主机分有回路板的和无回路板的,你这个是无回路板的,只需要你把气体间的温感烟感单独记录下给调试员就行了,这种做法老板节约一个回路板的钱

回复 · 0
0
章鸣2021-04-07 12:05:47

有这种做法,报警信号通过网络或者模块输出给气灭小主机,气灭主机日常打自动,联动通过中控大主机的手自动控制

回复 · 0
0
已解决14780个消防问题