为什么排烟口,电动挡烟垂壁,防火卷帘联动条件只有探测器参与,而没有手报?
匿名用户 | 2021-04-05 18:11:11 举报 浏览(129)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

blurblurblur2021-04-06 12:59:02

它们都是用来防烟的,非主动灭火设施

回复 · 0
0
132698293772021-04-06 08:58:40

对于手报规范要求每个防火分区最少一个,每个防烟分区不一定能做到全部都有手报,则烟感探测器不同,比手报要多的多,每个防烟分区肯定都会有。

回复 · 0
0
快乐是福2021-04-06 02:31:22

这个原因应该是排烟口、防火卷帘都是防烟系统,所以只有附近的火灾探测器感应烟雾啦,才让排烟口、卷帘门动作滴

回复 · 0
0
章鸣2021-04-06 01:46:10

新版规范里就是两个探测器或者一个探测器和一个手报启动联动设备啊

回复 · 1
0
zzzbbb1192021-04-05 18:55:41

都是用来防烟的,防止烟雾流动,所以是探测器,而且是烟雾探测器。严格的说,还得是附近的烟雾探测器。

回复 · 0
0