回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
6
闭式喷头可以不用湿式报警阀组吗?
不安装湿式报警阀组,闭式喷头能正常使用吗?
匿名用户 | 2021-04-05 15:28:48 举报 浏览(86)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

林都锦晟2021-04-06 13:21:39

不是所有的灭火系统都得用湿式报警阀组的,比如干式的。

回复 · 0
1
zzzbbb1192021-04-05 17:14:27

特殊情况可以。当采用局部应用系统,前提是喷头数不超过20个。

回复 · 0
1
防消使者2021-04-06 08:06:29

可以,预作用,干式,雨淋阀的传动管都可以装闭式喷头。


回复 · 0
0
天亮102021-04-06 07:45:37

可以啊,预作用的,干式的,都可以用

回复 · 0
0
快乐是福2021-04-06 02:35:30

这样的情况不太多,这个得看你安装多少喷头啦,不能安装太多了,

回复 · 0
0
八佰2021-04-05 21:00:25

这种情况应该很少遇到

回复 · 0
0
已解决14780个消防问题