分区的火灾显示盘收到烟感报火警,火警信息处理
分区的火灾显示盘收到烟感报火警,但是控制室消防主机主机收不到报警信息,CRT也没有显示
匿名用户 | 2021-04-05 11:00:59 举报 浏览(104)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

奋斗452021-04-07 21:10:54

主机品牌是松江3208.其他设备试了好几个,火灾显示盘和消防主机都能接受到信息。我想是这个烟感器没有编到主机程序上

回复 · 0
0
林都锦晟2021-04-06 13:33:26

消防控制室的集中火灾报警控制器没有通信故障的报警吗?实在不行就得联系厂家的售后或维保了。

回复 · 0
0
消防无小事2021-04-06 09:36:50

是什么品牌?有的品牌火灾显示盘和主机是单独的通讯线,是由主机接收到火警信号再将信号传给显示盘。有的显示盘是和其他设备同在一条回路内的,是单独可以接收火警信号还是由主机提供信号它再显示得具体问清楚厂家。如果显示盘和主机只有一个报了火警肯定是两个设备之间的通讯出问题了。我之前遇到的是主机显示火警而显示盘不显示,什么故障也查不出来,最后厂家给把主机程序重新刷新了一遍就好了。既然CRT也没有火警信号那就说明主机接收信号出了问题,因为CRT肯定是主机给的信号。

回复 · 0
0
快乐是福2021-04-06 02:36:45

这个得看哪家火灾报警控制器、哪家火灾显示盘啦,具体情况具体分析,说详细点,品牌厂家

回复 · 0
0
佳伊消防2021-04-05 15:33:41

难道是火灾显示盘与与消控室火灾报警控制器的通信故障了?

回复 · 0
0
已解决14833个消防问题