是可以的,但从安全角度来讲不太建议。
220V灯具对现场救援人员来说也是危险源。消防救援最常用的灭火剂是水,水是导电的,220V不属于安全电压,据悉是出现过这种触电事故的。
规范GB51309-2018规定:
3.2.1 灯具的选择应符合下列规定:
1 应选择采用节能光源的灯具,消防应急照明灯具(以下简称“照明灯”)的光源色温不应低于2700K。
2 不应采用蓄光型指示标志替代消防应急标志灯具(以下简称“标志灯”)。
3 灯具的蓄电池电源宜优先选择安全性高、不含重金属等对环境有害物质的蓄电池。
4 设置在距地面8m及以下的灯具的电压等级及供电方式应符合下列规定:
1)应选择A型灯具;
2)地面上设置的标志灯应选择集中电源A型灯具;
3)未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场所可选择自带电源B型灯具。
理论上可以,这一类就是俗称的“B”类消防灯具,但很多厂家不生产,都是“A”类灯具,所以你买不到。还有,提醒你,定了哪个厂家的消防应急照明控制器,就必须配套该厂家的灯具。
应急照明灯具由光源、光源驱动器、整流器、逆变器、电池组、标志灯壳等几部分组成。平时,36V通过光源驱动器,驱动光源正常照明,同时通过整流器对电池组进行电能补充,即使在下班后关断照明的情况下,整流器仍然工作在充电状态,以便使电池组始终处于饱满的战备状态。当遇到紧急情况,市电突然停止时,逆变器将自动启动逆变电路,把电池组的低压电能转换为高压电能,驱动光源继续照明。
备用电源能供起来吗
系统用的都是24v,而且编码。