排烟口机构连接到启动风机的专线20
排烟口机构启动风机,说是从机构里接出一条专线,请问这专线是哪个端子?
匿名用户 | 2021-04-04 09:31:44 举报 浏览(179)

4
条回答
1337****22332021-04-04 20:32:20 提问者采纳

现在新规是连锁的,风阀动作停风机,连锁接常闭

回复 · 1
1
快乐是福2021-04-05 01:07:14

有4根线,接线如下:

1、首先是控制线,一般为执行接线端子的1、2号,接上DC24V电源,它就动作(排烟口打开);

2、然后就是信号返回线,一般4、5、6为一组无源信号返回微动开关,5是公共点,然后跟据信号返回的要求选接4或6。

3、排烟口平时常闭,发生火灾时,烟、温感探头发给控制中心火警信号,控制中心送DC24V电源给排烟口执行器,使排烟口迅速打开,也可手动打开进行排烟。


回复 · 0
2
凉茶只喝特仑苏2021-04-04 10:50:49

反馈端的常开触点

回复 · 1
0
周李玉2021-04-04 09:41:12

这是接连锁端子