回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
3
排烟风机启动分低速启动和高速启动
这个图片是一台风机的控制柜,控制柜上面有低速启动按钮和高速启动按钮,怎么控制柜里面有三个交流接触器?是相当于水泵的星角降压启动吗?低速启动分时候是星形降压启动,高速启动的时候是三角形全压启动,是这样的吗?
  
匿名用户 | 2021-04-02 18:24:49 举报 浏览(175)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

啤酒罐(杭州小伙)2021-04-03 07:04:27

平时排风用的是星形启动(低速启动)。消防的时候是三角启动也就是高速启动。(多线,联动启动都是直接三角高速启动,不会像消防泵一样,先降压,在全压)。希望可以帮到你。相互学习共同进步。

回复 · 1
3
快乐是福2021-04-03 07:14:33

双速电动的工作原理和单速类似,通过外部端子接线实现不同的连接方式来改变定子绕组的磁极对数来实现不同转速的。双速电机内部有两套绕组。可以通过改变不同的工作绕组实现调速。不同的绕组的极对数是不同的。

高低速的两种接线

低速时电机是三角形接法,高速时是双YY型接法。我们可以通过3个接触器实现高低速切换。

电路图

实物接线

电路图

从图中我们可以看出,当按下SB1的时候,KM1会自锁,这时候电机是三角形接法,低速运行。当按下SB2的时候,KM1断开,KM2和KM3同时自锁。这时候电机是双YY型接法,高速运行。而且KM1和(KM2KM3)互锁,更加的安全。

Screenshot_20210403_071418.jpg

回复 · 1
2
凉茶只喝特仑苏2021-04-02 19:59:36

双速风机,就是排风兼排烟两种用途,平常排风就是低速,消防排烟就是高速,启动方式就是你说的这样!

回复 · 1
2
已解决14833个消防问题