松江3208的主机,多线回路故障是这么回事
松江3208的主机,多线故障是这么回事
匿名用户 | 2021-04-02 14:13:24 举报 浏览(242)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

啤酒罐(杭州小伙)2021-04-03 10:09:31

问题很多种原因,先查下D+D-电源,及线路是否接触不良。或者换个模块试试。

回复 · 0
0
快乐是福2021-04-03 07:20:18

处理方法:

①检查485-1的A、B端子是否接反;

②单独与消防主机连接,是否能登录;

③重新设置总线盘地址;

④消防主机总线盘损坏,更换消防主机总线盘。

消防主机多线盘输出故障

处理方法:

①检查终端器的接线是否正确,可以在输出端并接一只4.7K电阻;

②消防主机多线盘的驱动板损坏,更换消防主机多线盘的驱动板。

消防主机内部总线盘、多线盘等均不登录

处理方法:

①检查485-1的A、B端子是否接反;

②检查各个盘之间的485接线是否正常,检查485接线是否断路、短路;

③各个盘单独与消防主机连接,是否能登录;

④通讯卡485接口损坏,更换通讯卡。


回复 · 0
0
凉茶只喝特仑苏2021-04-02 20:01:46

检查终端电阻!这个故障一般就是说系统检测不到终端电阻了,绝大部分原因都是线断了!

回复 · 0
0
消防无小事2021-04-02 15:31:07

多线故障无非线路开路、短路、终端电阻没接好、线路绝缘差导致接地、各接线端子接触不良等。可以从末端设备接线处开始一点一点排除问题。

回复 · 1
0