回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
3
松江主机一个回路报开路故障,现场量电压差不多正常
  
匿名用户 | 2021-04-02 11:52:48 举报 浏览(97)

3
条回答
消防-智能2021-04-02 17:32:43 提问者采纳

报回路开路故障一般是回路上没带设备或与现场设备通讯不上。

回复 · 1
0
消防无小事2021-04-02 14:35:56

是不是哪个末端设备需要常开的没有并联电阻?比如水泵、风机等反馈端子处需要并联一个电阻,不然就报开路故障。

回复 · 0
0
章鸣2021-04-02 12:12:18

回路开路是没检测到末端电阻,和电压没有关系

回复 · 1
0