一个3000多平方的超市设置区域报警主机与主体的主机联网了,需不需要远程起泵或者多线盘起泵,这个有没有具体的规范
匿名用户 | 2021-04-01 23:37:08 举报 浏览(93)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

罗大侠2021-04-02 07:13:58

消防报警联动控制系统只是预警,实际性还是消火栓喷淋等灭火系统。

回复 · 0
1
凉茶只喝特仑苏2021-04-02 19:49:27

不需要,联网正常,启动逻辑正常就行了!

回复 · 0
0
消防管理王2021-04-02 10:40:45

这个看你的具体需求,可以在区域主机安装多线直启盘也可以通过主消控室的多线直启盘启动水泵,怎么方便怎么来,规范没规定这么细。

回复 · 0
0
贵州雷腾消防设备-李2021-04-02 09:10:45

不需要再连接水泵,区域分机能起到报警作用,相关信息可传输到主机,主机可根据预先设置好的联动逻辑,启动水泵。

回复 · 0
0
zzzbbb1192021-04-02 08:16:09

你需要先定性是区域报警主机,还是分消控室。前者,不需要有人24h值班,只需要联动控制(总线),不需要多线。后者,需要24值班,还需要本区域的设备多线控制。但不管如何,水泵肯定不需要你控制。这是有规范条文解释里讲述的。

回复 · 0
0
快乐是福2021-04-02 00:10:52

建议最好是

远程起泵或者多线盘起泵,不管有没有规范,万一超市发生火情,能启泵是特别重要的