回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
7
室外消火栓前开了个口,可行吗?10
在室外消火栓前的管网上开了个口加了一个水龙头,请问这样可以吗?如果不行,相应的规范依据是什么?
匿名用户 | 2021-04-01 16:55:21 举报 浏览(149)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

18910****92032021-04-03 16:54:04

消防柱管道为独立系统,不能随便开口他用

回复 · 0
0
zzzbbb1192021-04-02 08:19:26

第一,消防法明确规定,不得擅自挪用消防设施。第二,消防用水计价远比民用水高,你这样会加距用水费用。且部分地区,如果单位时间消防水表用水量超过一定数量,还要罚款。火灾用水除外。

回复 · 1
0
罗大侠2021-04-02 07:22:00

增加消火栓管径有限制,并影响后面的消火栓流量,消火栓为独立系统不可他用。

回复 · 1
0
快乐是福2021-04-02 00:20:53

绝对不可以滴!消防这个经过消防验收合格后的消防设施是不允许随意更改的。

回复 · 1
0
消防打工人2021-04-01 20:51:48

肯定不行,随意改动消防设施是违法的。

回复 · 1
0
18362****51192021-04-02 07:45:16

消防给水及消火栓系统技术规范1.0.4 工程中采用的消防给水及消火栓系统的组件和设备等应为符合国家现行有关标准和准入制度要求的产品。水龙头不在准入范围

回复 · 1
0
喵了个咪2021-04-01 18:46:45

除非消防软管卷盘,不能用作非消防用途,你还设置水龙头干啥呢?

回复 · 1
0
已解决14833个消防问题