回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
9
消火栓按钮应不应该直启消火栓泵?
规范上说,消火栓按钮作为触发信号,由消防联动控制器联动启动消火栓泵。规范没有强制该不该直启设置?
匿名用户 | 2021-04-01 11:54:17 举报 浏览(170)

9
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

&*%【^半$缘^】%*&2021-04-08 23:37:10

新规已取消直接启泵

回复 · 0
1
壹點真訫2021-04-01 16:34:04

不行,但可以做为启动干式消火栓的快速启闭按钮

回复 · 0
1
P哥2021-04-01 15:45:55

有火灾自动报警系统的应该不直接启消防泵,没有火灾自动报警系统的可以直接启。

GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》4.3.1……当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。

回复 · 0
1
18910****92032021-04-03 16:55:32

规范已经明确了,不能单独启泵

回复 · 0
0
凉茶只喝特仑苏2021-04-02 19:52:28

可以作为火警信号,或者参与联动启泵,规范要求启泵要联动控制器启动,但是联动控制器又要求“与”逻辑启动,所以不能作为直接启泵!

回复 · 0
0
消防无小事2021-04-02 10:36:52

只是触发信号,就是启动联动控制的一个信号而已,不是作为启动水泵的触发信号。新的规范更是要求在收到烟感手报的火警信号后,按动消火栓按钮才能通过联动控制器启动水泵,如果没有火警信号而只按消火栓按钮同样不能通过联动控制器启动水泵,就避免了人为故意按动消火栓按钮启动水泵的行为。

回复 · 0
0
快乐是福2021-04-02 00:27:01

《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)


11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。


11.0.19 消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等。


《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)


4.3.1 联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。


回复 · 0
0
147****78062021-04-01 15:06:53

不应该,有人不小心按赶玩,不就麻烦了

回复 · 0
0
生命至上2021-04-01 12:08:04

不行,规范有要求。需要联动启泵

回复 · 0
0
已解决14818个消防问题