上次问题不存在重码、编程问题,将手报安装在同一个回路其它地方不报故障,就安装某点就报故障,但装烟感代替就故障消失。5
匿名用户 | 2021-04-01 11:08:44 举报 浏览(104)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

&*%【^半$缘^】%*&2021-04-08 23:39:56

估计该回路总线绝缘有问题

回复 · 0
1
13219****28822021-04-08 01:19:34

上烟感就没问题,手报就回路保护了,你查电话线,在猛个头接错了,你断开电话线电源打线,安手报的时候不接电话线看

回复 · 0
0
凉茶只喝特仑苏2021-04-02 19:55:43

线路问题可能会导致设备乱报警过故障!消防信号总线,模拟量传输,通过电压或电流大小来报警,线路接地,短路,某个设备坏都有可能造成线路阻值大,电流降低,导致设备乱报故障!

回复 · 0
0
贵州雷腾消防设备-李2021-04-02 09:22:57

首先查看,设备定义是否错误,如果该点位定义为感烟,你安装手报,肯定会报故障!若排除点位定义原因,则应该查一下线路的绝缘!

回复 · 0
0
快乐是福2021-04-02 00:30:11

你好,没有绝对的事儿,如果不太重要的地方,你就加个烟感凑合代替吧!有些东西研究太多,。。。

回复 · 1
0
章鸣2021-04-01 19:54:23

换个号试试,有时候会有这样的灵异事件