开启末端试水装置,压力开关不动作,喷淋泵自动状态下也不起泵,但是开启湿式报警阀的试警铃阀压力开关动作喷淋泵启动,这是为什么?5
199****0962 | 2021-04-01 09:00:50 举报 浏览(164)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

太阳照2021-04-01 19:14:50

末端放水装置打开放水是需要时间的,一般5分钟内湿式报警阀动作压力开关动作喷淋水泵启动才算合格,不合格说明该报警阀所带的喷头管道容积超过了标准规范应该是800个喷头以内。而开启试验阀放水,有水进入延时器湿式报警阀动作了,湿式报警阀动作了

回复 · 0
1
13705****15442021-04-09 00:58:49

末端试水与报警阀组高差不易大于50米,超过50米就可能出现这种情况。设计规范里有规定。

回复 · 0
0
防消使者2021-04-03 15:28:06

是不是开错末端试水装置了。压力开关能直接连锁启泵。你看看是不是一个系统的。

回复 · 0
0
凉茶只喝特仑苏2021-04-02 19:56:53

管网分区的信号蝶阀有没有打开?水流指示器有没有动作?

回复 · 0
0
快乐是福2021-04-02 00:32:51

楼顶有没有稳压系统,原因是因为稳压罐没动作或是稳压罐压差没有调好

回复 · 0
0
JYL102021-04-01 15:56:47

流量压力不够,报警阀和报警管路没问题

回复 · 0
0
生命至上2021-04-01 10:40:39

排除报警阀问题。末端放水如果压力,放水时间各方面正常,最大可能就是稳压泵或是稳压罐补水量高,稳压设备不停的补水

回复 · 0