西门子FC18R主机,现场报警设备是怎么编码的?有编码器吗?10
  
匿名用户 | 2021-03-31 17:15:34 举报 浏览(94)

4
条回答
天空的雨2021-04-01 04:25:28 提问者采纳

西门子18系列的现场设备是不需要编码的,更换后,按菜单一登录一输入密码一确认,菜单浏览器一未配置设备一按右标选设备替确认保存,重启主机

回复 · 0
0
P哥2021-03-31 17:29:39

西门子18系列的现场设备是不需要编码的,是没有编码器。

地址设备在出厂时都已经带有唯一的ID号,主机可以自动识别。

1.png

如上图的烟感,圆圈中的是可以揭下来贴到施工图纸上,图纸上也不需要再抄号。

回复 · 0
1
快乐是福2021-04-01 02:54:14

目前火灾自动报警系统现场设备地址码编写有三种方法:1、用电子编码器进行编码,单独写入地址操作比较简单。可以写也可以读出地址码。2、拨码开关。拨码又分为二进制以及十进制的,二进制如之前的松江以及一些电话主机,十进制的如现在的诺蒂菲尔3030系列。3、控制器自动读码,无需手动编写地址码。如西门子、新沃。

回复 · 0
0
章鸣2021-03-31 20:45:26

西门子除了BC80系列,都不需要编码,BC80系列为手拨码

说白了,西门子就没有编码器这种东西