喷淋末端放水时压力持续增加是什么原因?
之前在一个小区检查喷淋,该喷淋系统是在4层高的会所内,接旁边33层的住宅楼高位水箱来定压。在会所4层的末端处放水,发现放水前压力表显示为6公斤,放水后压力会持续增加超过10公斤,之前还因为这个原因造成喷淋管道漏水。喷淋泵是手动状态放水时也没有启动。实在是想不明白为什么打开末端试水阀门后压力不下降反而会不断上升?哪位大神给解释一下,谢谢!
匿名用户 | 2021-03-31 09:20:05 举报 浏览(242)

9
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

zzzbbb1192021-03-31 19:23:06

减压阀的原因。放水前,管道静止,减压阀没有开启,按照设定压力工作。放水后,水流动,压力下降,减压阀开启,导致压力升高。但你的减压阀故障,开启后,压力升高,没有及时关闭,导致压力持续升高。

回复 · 1
2
八佰2021-04-02 15:53:21

一兆帕的压力?

回复 · 0
0
快乐是福2021-04-01 03:12:53

如果喷淋大泵没有启动,检查一下楼顶稳压泵还有减压阀吧!如果先导式减压阀是可以调节,

回复 · 0
0
太阳照2021-04-01 00:11:31

末端放水打开,湿式报警阀动作了。高位水箱下水管进入湿式报警阀,压力自然升高,或者是喷淋水泵启动,压力升高。

回复 · 1
0
啤酒罐(杭州小伙)2021-03-31 21:32:50

有可能稳压泵动作了,或者压力开关导致启动喷淋泵启动(我碰到有的项目压力开关动作直接启泵,和控制柜手自动无关系)还有就是可能减压阀动作了,卡住没复位。

回复 · 0
0
热心市民许先生32021-03-31 17:34:44

关了报警阀来放水。

回复 · 0
0
az3355772021-03-31 10:55:20

应该是起泵的原因(稳压泵和喷淋泵都有可能),如泵没有起,多数是管网里有空气造成压力不稳。

回复 · 0
0
少年已不年少2021-03-31 10:40:41

压力升高说明有水涌入,检查主泵是否启动,或者压力表有没有问题,或者官网里有空气,多放一会水

回复 · 1
0
生命至上2021-03-31 09:40:04

有稳压系统的话,应该稳压泵的问题

回复 · 2