如果有两台防火门监控器互相联网,要求不管哪台都可以监控所有防火门现场设备,那么是否需要两个防火门监控器的地址数都要超过现场设备总量?
匿名用户 | 2021-03-30 19:26:31 举报 浏览(57)

2
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

罗大侠2021-03-30 19:57:48

看图片消防主机使用的备电,主电没工作,电源盘有可能坏了

回复 · 0
1
快乐是福2021-03-31 06:45:46

需要,火灾自动报警系统与消防电源监控、电气火灾报警不是必须联网,消防电源监控、电气火灾报警主机可设置于消防控制室、配电值班室或两处均设。常开式防火门,应与消防自动报警系统联动关门(若无常开式防火门,则疏散通道上的各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器)。

回复 · 0
0