海湾的主机报交流电故障,但是主机电压又正常,请教各位这是什么问题?
      
匿名用户 | 2021-03-30 18:47:45 举报 浏览(217)

6
条回答
创新消防2021-03-31 09:02:53 提问者采纳

这里显示的电压并不是进线电压220伏主机电压,所以主机显示交流电源故障,广播盘也显示主电故障,说明进线220伏有问题?之所以能显示是因为备电(24伏)在工作。检查220伏进线电压。保险管。开关。(补充说明通过3张图片中的第2张电源盘显示,主备电没有故障,工作正常有27伏多电压和0.8安电流,可以说明接线电压是正常的。另外只有第1张和第3张显示交流电和主电故障。说明一下海湾的广播功放电源接线分主备电的220伏,有可能只接了备电没接主电造成的,把功放的主备电并在一起就正常了。

回复 · 3
2
快乐是福2021-03-31 06:50:57

根据经验,你查查电源盘,是给信号线供电的电源盘,不是你拍的这个,这个是24 v的电源

回复 · 0
1
消防打工人2021-04-01 19:59:40

可能是DC-DC电源模块的问题,看一下主电故障检测线ACF有没有虚接。

回复 · 1
0
啤酒罐(杭州小伙)2021-03-31 08:01:13

检查下主机后面所以进线AC220电压正不正常。正常在检查下电源盘是不是电源盘保险丝损坏。

回复 · 0
0
博子32021-03-31 00:12:57

电源盘坏了

回复 · 0
0
天空的雨2021-03-30 23:20:00

检查AC220电源、保险丝、线路都没问题,是电源盘故障

回复 · 0
0
已解决14818个消防问题