单位任何一处感烟报警,某曾的层显均报警,如何处理
山高我为峰 | 2021-03-29 15:35:11 举报 浏览(241)

12
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

東日西語2021-03-30 19:08:13

应该是联动程序设置有问题,可以改的,以前遇到过,也是任意地方的烟感报警,首层的层显就会响

回复 · 0
2
徐师傅2021-03-30 11:13:45

正确的层显应当为与火警在同一个防火分区

回复 · 0
2
阮军2021-03-30 11:36:12

看品牌 海湾的主机在6位二次码第三位可以设置全显 单显 还要对应相对的楼层编码

回复 · 0
1
饭米白2021-03-30 08:57:21

不同品牌的主机设置的方法不一样。同一主机,不同型号的层显设置也不一样!需要提供层显的品牌和型号才能具体说明如何处理。

回复 · 0
1
啤酒罐(杭州小伙)2021-03-30 08:00:16

层显需要调试一下。你是什么品牌。海湾的可能号码不在线,或调试错误。

回复 · 1
1
天空的雨2021-03-30 07:17:23

烟感火警消除,主机复位,层显消除

回复 · 0
1
1517****95702021-03-29 16:04:08

显示盘先“消音”,消防主机复位。

回复 · 3
1
1337****22332021-04-10 05:49:36

说明层显定义不对,都是全显。

回复 · 0
0
13705****15442021-04-09 01:07:53

编程设置改一下。你那应该设置成了复显器了,不是楼层显示器了。

回复 · 0
0
无烟2021-03-31 08:22:11

可以设置范围的,某层报警响某层的楼显

回复 · 0
0
快乐是福2021-03-30 06:22:27

哪个厂家的火灾报警控制器?如果是海湾的可以改的,其它厂家的应该也是可以调节设置的,具体看哪个厂家滴

回复 · 1
0
18053****57752021-03-30 06:19:45

是不是这个层显联动关系错误了,找技术员改下试试。