[回到首页] 欢迎来到消防百事通 登录 注册 QQ登录 微信登录 返回旧站 | 消防产品 | APP下载 | 消防工程群 | 网站导航 手机站 公众号
你这是消火栓保不住压力很简单!
只需要关闭消火栓泵前面的阀门就可以判断出是不是管网漏水
先检查止回阀,再检查其他漏点。
1、检查管道有没有渗漏,
2、系统各种阀门是不是渗漏,关不到位,
3、水泵接合器,地埋管道仔细检查。
我觉着可能不是一处的问题,消防稳压泵和高位水箱是不是给喷淋还是给消防栓用的,有木有报警阀,报警阀是否报警。稳压泵的单向阀是否接反,或者密封不严。信息不全不好判断。
有可能是地下消防管道存在漏水点,首先看消防水表是否转动;如没有使用存在转动情况,再分段关闭,看消防水表转动情况。
有没有偷有消防水的
检查一下泵房单流阀,查一下系统有没有漏点。
没漏点的话估计从水泵那跑回水池或外网了。
这种现象只能分系统,分区域逐一排查,特别埋地部分要关严室外管道控制阀门,有必要时拆除安装盲板,还有一个重要的环节,消防泵房泵前止回阀是否窜水这也是常见现象。
漏点大部分都在室外消防给水管网,你关下室外阀门,一段一段关看看哪段漏水厉害。
那就是某个地方漏水渗水了应该查查
水箱水箱有补水,有可能喷淋末端没关好,或者喷淋,消防接合器,室外消火栓有存在漏点。