回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
7
低压压力开关怎样接线,求解谢谢谢谢。。。。。。。。。。。。50
请问这低压压力开关可以接到电接点端子上吗,接哪两根线,消防联动接多线用的,还有一组湿式报警阀上的压力开关接哪里呢,是不是端口不够呢?两条干管有两个低压压力开关,能否并一起接到同个端子上呢?谢谢
      
匿名用户 | 2021-03-28 18:22:39 举报 浏览(287)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

龙wolf2021-03-30 00:18:01

你发的图片是低压压力开关,后面有两组线,分别应该是红蓝和红绿,红蓝接直流24V,红绿接入控制柜公共和下限启泵端子

回复 · 0
2
流沙2021-04-16 12:14:14

低压压力开关DC24V供电端接入消防24V电源;压力开关输出端红线接入消火栓泵控制箱电接点公共端子,绿线接入消火栓泵控制箱电接点下限启泵端子; 湿式报警阀上的压力开关应接入喷淋泵控制箱。

回复 · 0
1
阿龙2021-03-29 07:55:48

如果两个压力开关的管道是同同一个泵,那就需要并接到同一个端子上

回复 · 0
1
快乐是福2021-03-29 05:31:41

消火栓泵喷淋泵起泵压力表和喷淋泵压力开关是怎么接线的?压力开共4根线:一对线直接接报警模块反馈,一对线直接到泵控制柜启泵端

电接点压力表一共3个端子:一个接上限,一个接下限,一个公共,三根线直接到稳压控制箱相应的端子就可以。


回复 · 1
1
磊1982021-03-28 20:54:33

压力开关接2和05上 停泵不接 喷淋系统接压力开关就行了。

回复 · 1
1
13576****23312021-03-28 19:24:07

接在5.6上,主要是用来控制泵的,以设置压力上下限,然后他会自动按压力高低自动启停


回复 · 1
1
13219****28822021-04-08 00:28:21

低压压力开关是消火栓系统的,主要作用是当管网压力低于一定数值时启动消火栓泵,你需要短接泵控柜的25看是否需要的是两个无缘常开信号,如果是,那你用压力表上的公共和常开接泵控柜的公共和启动,两个压力表对好颜色并起就行,然后压力表需要接一个24V电源。接好过后根据屋面补压来调节低压压力开关的上限和下限就行,补压要计算到泵房位置的压差,反正就是平时用稳压灌,当稳压灌补不赢的时候在启动低压压力开关

回复 · 0
0
已解决14825个消防问题