消防主机水流指示器报故障,末端试水压力高,需要手动放水20
老师们,末端试水压力高需要手动放水时,泵房气体顶压柜,喷淋和消火栓控制柜,哪个需要打到手动状态?谢谢
匿名用户 | 2021-03-28 14:29:27 举报 浏览(162)

9
条回答
1517****95702021-03-28 22:12:27 提问者采纳

末端试水属于自喷系统,喷淋泵控制柜打至手动状态

回复 · 0
2
罗大侠2021-03-29 04:31:09

没有必要调手动状态,因为是系统侧压力高,而不是供水侧压力高,只要在湿式报警阀组处打开该系统试水阀排放至供水侧压力相同即可。

回复 · 0
1
17157****31932021-03-28 17:55:17

火灾自动报警主机以及喷淋泵控制柜需要打手动,泄压后再回复自动即可。否则会联动启泵。

回复 · 0
1
7ds2021-03-28 16:31:43

一般压力高有自动泄压阀,如果真要放水降压可以临时调喷淋泵手动状态,正常后恢复水泵自动状态

回复 · 0
1
快乐是福2021-03-29 05:28:07

水流指示器常见的问题有长报警、不报警、间隙报警和渗漏四种情况。
  一、长报警——就是无论当系统进行放水试验或不进行放水试验时,即使确认消防管网的压力水处于静止伺应状况时,水流指示器始终都会有水流动的信号输出,使模块信号灯亮,楼层和控制盘主机均显示水流指示器发生动作的声光报警信号。
  发生原因主要是微动开关问题。当确认是微动开关有问题时可采用调换水流指示器壳体内的微动开关,或者直接调换一只水流指示器进行安装。
  如果安装时错配浆片,或把浆片上下调头错装,都有可能使水流指示器发生长报警故障。重新调换纠正过来,长报警问题就解决了。
  二、不报警——当系统进行放水试验时无论开启多大流量、多长时间,水流指示器均无水流动信号输出并显示。
  这和长报警现象一致,有可能是微动开关不合格,只能采取调换处理。如果微动开关通断正常,可将微动开关连接支架向浆杆方向稍做移动,使安装和微动开关处在合适的接触距离。
  如果忘记装配浆片或者水流指示器方向装反,逆水安装就一定会产生不报警的状况。确认该种错误纠正重新安装,问题就解决了。
  三、间隙报警——因设计安装原因,消防管网中存在有过量的空气,就会使水流指示器发生断断续续的间隙报警。严重的管道空气甚至可能使水流指示器动作发生相反的现象,不放水试验呈长报警,放水试验时反而不报警。
  确认有该情况后必须要采用有效措施排除气体,如增设排气阀等。
  四、水流指示器漏水——无论密封膜片处发生漏水或水流指示器本体因铸造气孔砂眼造成的漏水,都属厂家的产品质量问题。应该由厂家负责调换处理。
  水流指示器较常见发生的长报警或不报警二种故障。除上述原因外还不能忽视报警系统的问题,报警系统包括信号线、电源线、模块、楼层显示器、控制盘等,因为水流指示器本身原理非常简单,动作也相当灵敏。只要当管道有水流动,安装在该管道上的水流指示器就会立即发生动作。但是由水流转换的电信号必须由完好的电系统进行输送并报警。根据调查,有很多水流指示器问题,大多不是水流指示器的质量问题,而是由信号线路电源线路故障、模块故障和控制盘的故障原因造成。因此,当水流指示器发生长报警或不报警时,一定要确认报警系统的功能是否完好,如果一味地关注水流指示器有没有质量问题,那可能会走弯路,给工作造成不必要的麻烦。

回复 · 0
0
1337****22332021-03-28 20:40:58

水流报故障是模块或者电阻没压好。压力好,看一下稳压泵设定压力值。二是泵房压力低压起泵高限是多少。

回复 · 1
0
热心市民许先生32021-03-28 18:36:01

你这问题就不对!!报警主机报水流指示器故障,就是水流指示器模块故障坏了要更换,跟水压高不高没关系。

回复 · 2
0
生命至上2021-03-28 16:24:50

喷淋和消火栓控制柜是不允许打到手动的

回复 · 0
0

水流指示故障跟末端压力没关系,如果是压力高,喷淋泵打到手动或者关掉