安全疏散中的袋形走道如何计算,是袋形走道吗?设计专业来解答
  
匿名用户 | 2021-03-27 07:51:08 举报 浏览(125)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

生命至上2021-03-28 12:07:28

我是一级消防工程师,从规范来讲,走道尽端没有安全出口的就是袋型走道,具体计算方法,我看到已经有朋友给你规范了。设计师应该明白

回复 · 0
0
快乐是福2021-03-28 01:21:02

最终你要看审图中心的意见,假如审图中心认可设计院的意见可以按设计院的意见执行,如审图中心不同意设计院的意见,你必须改

回复 · 0
0
志中2021-03-27 11:47:41

防火图示里有。

10-1PH311555L96.jpg

直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的直线距离,当房间位于两个楼梯间之间时,应按本表的规定减少5m;当房间位于袋形走道两侧或尽端时,应按本表的规定减少2m。

4.jpg

房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离,不应大于表5.5.17规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离。

6.jpg