风机柜里面如何同时接多线模块跟联动模块啊?求具体接线方法,有图更好
      
匿名用户 | 2021-03-26 05:52:51 举报 浏览(232)

2
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

13705****15442021-04-09 01:16:05

规范的风机控制柜应有总线联动接口和多线联动接口。多线联动接口应不受控制柜的自动和手动状态控制,就是说不管是在自动状态还是手动状态,多线联动都能远程启停风机。

回复 · 0
0
快乐是福2021-03-27 06:35:18

、消防控制室到消防排烟风机的联动控制,通常采用多线直接控制,敷设四芯电缆到风机控制柜。报警主机的手动多线盘有2芯24V输出和无源常开反馈接口,接线时对应消防风机控制柜的启动端子和无源常开信号反馈端子即可。也就是说QD+,QD-之间是24V输出,接控制柜24V启动,HD+,QD-之间是无无源常开反馈信号输入,接控制柜的反馈。

回复 · 0
0