排烟风机如何同时接多线模块跟联动模块?求具体接法,有图可以看的更直观,谢谢
匿名用户 | 2021-03-25 19:44:44 举报 浏览(233)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

快乐是福2021-03-26 09:27:37

消防强排烟风机接线图


1、从消防主机拉五根线到消防强排烟风机电源控制箱,分别接请求,应答,常态,故障,COM,当然不同的消防设备,有不同的接法,具体还要看现场消防主机.


2、这个是消防联动的问题,当探测区域内的报警器(烟感,温感)手报等发出报警信号后,消防主机接受这个信号,发出报警信号,并通过预先在主机内设置好的程序,是相应的联动系统动作(电源强切,电梯迫降,卷帘控制,声光报警,广播启动,排烟风机启动等)。


3、如果消防主机是在自动裆上,就会自动启动相应的联动系统,如果在手动,会发出请求信号,需要操作员手动启动。 消防设备上需要安装了有多线控制盘,然后连五根线到风机控制箱,分别接启动,停止,反馈,故障,COM,接线端上。


回复 · 0
0
山羊班主任2021-03-26 07:36:43

看你输出方式是无源还是有源啊

回复 · 0
0
尤杰2021-03-25 23:32:49

把你端子排照片发过来

回复 · 0