4
赋安的主机报声光开路故障,信号线电压、24v都正常,正负极也对调了,声光也换新的了,但还是报开路故障,请教各位大神指点是怎么回事?
    
匿名用户 | 2021-03-25 14:00:19 举报 浏览(211)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

快乐是福2021-03-26 09:16:42

尝试加个终端电阻试试吧,还是不行那就可能是重码啦,就得慢慢排查筛选看看哪个重码在哪里啦

回复 · 0
3
热心市民许先生32021-03-28 19:04:11

24v正负调回来,

回复 · 0
0
1313****70112021-03-27 22:11:59

终端加检线电阻

回复 · 1
0
尤杰2021-03-25 23:34:42

加终端电阻呢

回复 · 2
0