温感报火警,温度的话一般得达到50几度。 现场那温度可以测量或者感受下。 现场温度正常的话,那就是误报了。可以先看看误报有没有什么规律,帮助分析。 误报这个可以从以下方面考虑: 1、重码。重码是有可能造成误报的。你可以拆下这温感,看报不报故障,如不报故障,说明这点位重码了。 2、干扰,如强电磁干扰。 3、设备本身问题,如维护不及时有损坏。
这是温感火警,换温感!
故障原因:探测器与底座脱落、接触不良;报警总线与底座接触不良;报警总线开路或接地性能不良造成短路;探测器本身损坏;探测器接口板故障。
排除方法:重新拧紧探测器或增大底座与探测器卡簧的接触面积;重新压接总线,使之与底座有良好接触;查出有故障的总线位置,予以更换;更换探测器;维修或更换接口板。
温感位置对不对,配电室温度高吗