利达主机回路时而火警时而故障,电压正常10
200个点位的回路,利达,打主线电压正常,突然报三十个左右火警,地址地点不连续,主机复位后原报火警点位显示故障,
  
匿名用户 | 2021-03-24 22:18:59 举报 浏览(135)

8
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

啤酒罐2021-03-27 08:32:34

信号总线,接地,或有干扰导致主机频繁报警。建议分段排查下线路。

回复 · 0
0
空空如也2021-03-26 11:12:42

可能是设备故障,可以替代下试试

回复 · 0
0
陈全宁2021-03-25 13:55:14

应该是有设备进水了

回复 · 0
0
徐师傅2021-03-25 12:58:33

线路接地或有串电流

回复 · 0
0
15954****60072021-03-25 08:29:34

线路接地!

回复 · 0
0
1337****22332021-03-25 07:26:17

线间阻止不够、对地阻值小、有设备损坏。

回复 · 0
0
快乐是福2021-03-25 05:58:33

可以尝试筛查检测一下,设备是否单点存在故障啦,有时候一个单点故障会导致线路不稳定而多个设备故障滴

回复 · 0
0
孙岐明2021-03-25 00:18:53

还是线路接地造成的

回复 · 0
0