输入输出模块中,电平输出和脉冲输出分别适用哪些场合?如何去分辨?
匿名用户 | 2021-03-24 13:57:11 举报 浏览(168)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

17690****88992021-03-24 14:18:04

需要持续性输出电压的,用电平输出,比如说防火卷帘门,卷帘降到底的时间需要15-20秒,需要持续输出,比如说送风阀,模块动作后1秒就可以完成阀的动作任务,就可以用脉冲输出。适用场合最主要看你控制什么设备。

回复 · 0
2
快乐是福2021-03-25 07:34:25

一般瞬间就能完成动作的是脉冲输出例如风阀、切电等,
需要持续供电动作用电平输出例如电梯迫降、用指针式万用表的表笔正接正负接负,不要用数字表,数字表不直观。表针一高一低的是脉冲信号,不动的是电平信号。消防主机中只有回路是脉冲信号,大约在15--30V之间跳跃,各个厂家不一样。电平信号主要是主机电源。没有规定,但模块厂家应根据受控设施工作情况来确定是脉冲或一直保持电平。
一般都是电平的,为了防止设备不动作,长时间给电压,但这点实际上很不好,因为有很多设备只需要脉冲信号就可以了(如排烟阀),没必要一直保持电压,容易拉下消防24V电源电压,引起其他设备无法控制。帘门下降等

回复 · 0
0
1337****22332021-03-24 21:58:24

电平一般应用:卷帘门、电梯迫降、排气阀

脉冲用于:防送风阀、常闭常开防火门、切非电