三江设备,手动报警按钮有时候报重码故障,但是30小时后就自己复位了,几乎每天报一两次,是什么情况呢?
匿名用户 | 2021-03-24 11:05:21 举报 浏览(96)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

1337****22332021-03-26 12:36:58

一是:有没有重号

二是:对地阻值、线间阻值

三是:附近干扰

回复 · 0
0
啤酒罐(杭州小伙)2021-03-25 08:00:32

1、信号总线接地了,电压不稳定。

2、设备有重码,还是要找到位置改过来。

回复 · 0
0
yishuiran2021-03-24 16:11:54

用万用表打到200K电阻档,查下这个回路的线路,看看是否有接地现象。

回复 · 0
0
江耶德光2021-03-24 13:44:20

肯定是编写编码时重复了,查询历史故障记录,找到故障编号,在所对应的主机上模块设置中重新改下编号,这样就不再报了

回复 · 0
0
1350****54462021-03-24 13:16:11

这个器件,有可能有重码。建议在主机里检测一下

回复 · 0
0